本人现在在做一个置换通风,下送顶回,是普通的办公室,要求送风速度是0.2m/s, 我按90w/m2的冷指标计算负荷,送风温差取4度(因为是下送怕有吹风感),计算送风量,但是算出来的 风口面积很大,对不对啊? 有没有高手指点一下 谢谢谢谢谢!
近年来,一种新的通风方式--置换通风在我国日益受到设计人员和业主的关注。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。1978年德国柏林的一家铸造车间首次采用了置换通风系统,从这以后,置换通风系统逐渐在工业建筑、民用建筑及公共建筑中得到了广泛的应用。特别是在北欧斯堪的纳维亚国家,现在大约50%的工业通风系统采用了置换通风系统,大约25%的办公室通风系统采用了置换通风系统。在中国,也有一些工程开始采用置换通风系统,并取得了一些令人满意的结果。 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分区域风速低
置换通风是一种新的通风方式。这种送风方式与传统的混合通风方式相比较,可使室内工作区得到较高的空气品质、较高的热舒适性并具有较高的通风效率。 图一ehvacr.com 置换通风以低速在房间下部送风,气流以类似层流的活塞流的状态缓慢向上移动,到达一定高度受热源和顶板的影响,发生紊流现象,产生紊流区。气流产生热力分层现象,出现两个区域:下部单向流动区和上部混合区。空气温度场和浓度场在这两个区域有非常明显的不同特性,下部单向流动区存在一明显垂直温度梯度和浓度梯度,而上部紊流混合区温度场和浓度场则比较均匀,接近排风的温度和污染物浓度。因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分
论文简介: 本文简述了置换通风的原理与特点,介绍了置换通风的末端送风装置与其系统设计的要点,举出了置换通风在中国实际工程中的一些应用实例,指出置换通风是一种值得推荐的通风方式。 附件名:200412311104456635380/Untitled-1.htm 文件大小:11K (升级VIP
论文简介: 本文针对通风式幕墙,首先给出了玻璃系统的有效吸收系数,并在光学性能的基础上对通风式幕墙在炎热地区强烈日照下的得热过程进行了分析,给出了最内层玻璃内壁面温度的表达式。本文作者还对通风式幕墙和另外两种常用玻璃幕墙在夏季气象条件下进行了自然通风状态的对比实验。通过对比实验确定了通风式幕墙隔热性能优于其它两种幕墙的结构特点,并结合理论分析的结果提出了进一步改进的建议。 附件名:20058191124418990845/31-016.htm 文件大小:15K (
论文简介: 置换通风系统已在欧洲成功应用有二十多年,现在它也成为中国的空调系统的一种新型方式。置换通风系统(Displacementventilation:DV)是建立在工作区温度垂直分层的基础上的通风形式。热源所产生的空气流动影响置换通风系统房间内的空气流动。合理设计的置换通风系统与混合通风相比可以提供较高的通风效率,为室内人员提供较好的空气品质,并且能耗较低。为了避免气流和垂直温差引起的不舒适,在设计阶段要仔细预测温度分布。本文对设计置换通风系统中为满足热舒适需求采用的REHVA和ASHRAE方法,做了介绍并给予了综述。 附件名:20071201169279101095.zip
因此,从理论上讲,只要保证分层高度在工作区以上,首先由于送风速度极小且送风紊流度低,即可保证在工作区大部分区域风速低于0.15m/s,不产生吹风感;其次,新鲜清洁空气直接送入工作区,先经过人体,这样就可以保证人体处于一个相对清洁的空气环境中,从而有效地提高了工作区的空气品质。
置换通风太阳集团下载的性能比较,看看会对你有用的,我也是在网上面找到的!觉得有用所以发出来供大家分享!嘿嘿~~~
我想了解下,置换通风形式是不是一般建筑都可以采用?比如办公室、电影厅等。有没有什么条件?希望大家给点意见,学习学习。最好是哪个高手发份图参考一下:handshake
一个1200平米的地下车库,考虑采用诱导风机代替送风管,但我没做过诱导式通风,请教论坛里各位大佬们,诱导风机的布置有讲究什么原则么,怎样组织气流比较合理呢?如果能提供案例就更加感激不尽了!
图纸简介: 本图纸为地下室人防清洁式、滤毒式、隔绝式通风设计图,图纸包括:通风说明,人防系统原理图,地下室战时通风太阳集团下载平面图等。 投稿网友: lyqldmlhr 上传时间: 2014-06-25
我公司新建厂房,总制冷面积16000平方米,我想使用先进的置换式通风方式,但至目前仍未找到有设计和施工经验的供应商,目前正通过老板在国外找有这方面经验的设计单位,不知各位同仁对置换式通风的认识如何?评价如何呢?
矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术矿用防爆抽出式轴流局部通风机二级叶轮除非增多气旋能量外,还兼备一般轴呆滞风机中的静导叶性能,在失掉导向整直圆周位置进度重量的同时,理顺了气旋冲锋陷阵,增多了气旋能量,缩小了尾迹漩涡,升高了乐音。透风机设有不停机加排油安装,确保风机在运转中继续注排油,保障了发电机在顽劣环境下临时牢靠的保险运转。矿用防爆抽出式轴流局部通风机FBCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机主体采纳誊写钢版组焊构造,叶片及机壳外部采纳防腐防潮解决,使风机能在湿润环境下短工夫运转,无效地处理了其余条件对于风机形成侵蚀的问题。BCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机的叶片,采纳海内保守的三元流实践继续气氛动力功能设想,采纳仿机翼型圆弧板歪曲形叶片,气动频率高,高效海域广大,节能成效明显。FBCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机的叶轮叶片和掩护圈采纳H62黄铜和Q235碳素钢配对于运用,况且经过了测验核心火花冲突实验,处理了叶片在含有作响性气体中因运转撞击而惹起火jing或者作响的心腹之患。矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术
请大家多多支持,多给点意见哦!
太阳集团下载图纸简介: 幕墙图! 附件名:20063211142924878537.zip 文件大小:2014K (升级VIP 如何赚取土木币)
太阳集团下载论文简介: 随着城市地铁的大规模建设,地铁环境控制倍受关注。本文结合天津市地铁改造项目,选择西北角站作为典型车站,采用AIRPAK 2.1专业软件对三种不同的远期空调送风模式进行模拟,研究站台温度场分布状况,为确定合理的侧式站台空调送风方案提供了一定的依据。 附件名:20058231124764314663/02-007.htm 文件大小:11K (升级VIP
软件简介: 它是一个风管安装预算项目软件可以一目了然看出材料的项目. 附件名:20069151158306186973.zip 文件大小:6K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介: 本文通过置换通风试验介绍了置换通风原理及形成条件;通风效率的计算方法;比较了置换通风、地板送风、混合送风的异同点;并简要介绍了射流的种类。 附件名:20054251114413165026/置换通风太阳集团下载.htm 文件大小:4K (升级VIP
太阳集团下载图纸简介: 隧道施工 附件名:20069261159234842442.zip 文件大小:48K (升级VIP 如何赚取土木币)
置换通风气流组织的特性研究