摘要: 《建筑防烟排烟系统技术标准》中防火阀、排烟阀、排烟防火阀3 个消防产品,结合《建筑通风和排烟系统用防火阀门》国家标准以及《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》等技术标准规范,对防火阀、排烟阀、排烟防火阀安装部位、功能作用、联动关系作了分析探讨,分别介绍了防火阀、排烟阀、排烟防火阀3个消防产品在建筑防烟排烟系统中的用途、区别和联系,对规范内容提出了修改、完善建议。
防火阀,排烟阀,排烟防火阀,送风阀的用途和排烟太阳集团下载机,正压送风机的关系是什么,请各位指点。
防火阀、排烟阀和排烟防火阀的工作原理及区别 对于防火阀小白来说一看到这个问题估计都会有点懵吧,一看都是防火阀,就以为是一种东西,其实不尽然,他们各有个的工程,适用场合也不同。 防火阀是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作用是:当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。 排烟防火阀是一种消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,发生火灾时开启排烟,当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。 排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上,它的基本功能有:感温(烟)电信号联动,排烟风机同时启运;手动使阀门开启,排烟太阳集团下载风机同时启动;输出阀门开启信号
防火阀包括:
防火阀,排烟阀如何选择,他们的温度各是多少。带电信号的和普通的区别是什么。如果排风排烟合用系统选什么阀。另外想请大家介绍一下排烟口的具体形式,以及用在何处。谢谢!
现在做一个高层,走道设有排烟系统,每层一个排烟口,使用百叶风口前加280度防火阀,这个阀是不是常闭的?风机前的防火阀是常开还是常闭?还有多叶排烟口前的防火阀是长开还是长闭?请各位大哥赐教!
防火阀70度关闭后,那排烟防火阀70度打开排烟还能排的出去吗?不是防火阀太阳集团下载70度已经关闭了吗?怎么解释呢?
防烟防火阀和排烟防火阀的差异?防烟防火阀首要应用于通风和空调体系,防烟防火阀通常装置在通风体系和空调体系机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平常常开,当风管中烟气温度到达70度是主动封闭。控制方法为主动。排烟防火阀首要应用于机械排烟体系中,是280摄氏度防火阀,平常为常闭,火灾发作时受火灾主动报警联动信号主动敞开,同时具有手动执行机构,可手动敞开,也可在消防控制中心长途敞开(即联动控制、手动控制、主动控制三种方法),通常装置于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟太阳集团下载机房风管穿墙处,当风管中烟气温度到达280度时封闭。
防火阀,排烟阀,排烟防火阀,送风阀的用途和排烟机,正压送风机的关系是什么,请各位指点。
我是一名弱电新手,请教几个问题:1.我的理解:防火阀是70度熔断,排烟阀是280度熔断,正压送风阀和正压送风机一一对应,理解对吗?2.防火阀是排风机穿越房间设置的,排烟阀是消防排烟太阳集团下载风机穿越房间时设置的,正压送风机屋顶楼梯间和前室各一个对吗?因我做火灾报警,这三个阀的位置不知如何确定,请各位大虾帮帮忙,谢了!
防火阀和排烟风车联动如何设置,厂房内部,主管上的防火阀门设用多少度,排烟口上的防火阀用多少度,和风车连动设置是不是控制主管上的防火阀,还是排烟口的,还是串连控制,只要一个防火阀关闭风车就停止.还是需要附加设置时间控制
由于排烟支管上有多个排烟口,所以便在管道上设置了一个280℃常开防火阀外加一个常闭的排烟阀带手动执行机构。 我想请问一下能否将这两个阀门替换为单个280℃常闭防火阀,火灾时开启,280℃熔断关闭。 如果不能的话规范哪里有规定吗?
如题70(摄氏度)防火阀、380(摄氏度)防烟排火阀、排烟阀分别是用在什么地方?是联动还是报警回路?
小弟是新手,请教了。
现在碰到个工程,施工单位安装的防火阀、排烟阀感觉不合格但是手里又没有防火阀、排烟太阳集团下载阀的检测标准哪位高手能否提供相关资料?最好是生产标准这一类的
请教各位高手,防火阀、防火调节阀、排烟防火阀、防烟防火阀、排烟阀等的区别?什么时候使用什么阀?有什么作用?哪些需要电源?哪些有电信号输入输出?
请问防火阀,排烟阀安装规范上是怎么要求的?有没有在风机进出口都安装防火/排烟阀门的?
南京防火阀用在通风、空调体系的送、回风螺旋风管路上,平常呈敞开状况,当火灾一旦发作,管道内气体温度到达70℃时即自行封闭,并在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果。排烟阀用在排烟体系管道上或排烟风机的吸入口处,平常呈封闭状况,当火灾发作时,经过火灾报警信号手动或主动敞开阀门,依据体系功用合作排烟,当管道内烟气温度到达280℃时主动封闭,并能在必定时刻内满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果 通风空谐和排烟体系中所有离心风机和消防专用排烟轴流风机,在装置调试时,为了安全起见,使电机的发动电流最小,通常是空载发动,经过阀门暂时堵截管路来完成 在通风、空调体系管路规划中,虽经核算,南京螺旋风管但在实践工程的运转工况如果有变,则需求经过防火阀阀门对体系各部分的风量进行调理,进行体系调试,将阀门的开度固定下来,合理分配,以满意规划需求在送风体系中,送风机送出的风有必要经过主干管分配到支管中;在排烟体系中,烟气由支管到主干管后,进入排烟风机排出。当建筑物内发作火灾时,在通风、空调体系中,为了避免火势经过送风体系延伸,当送风体系中气体温度到
高层及其它各类现代修建大都设有通风、空调及防排烟体系,一旦发作火灾,这些体系中的管道将变成火焰、烟气延伸的通道。为了阻碍火势经过风管延伸扩展,在《修建规划防火标准》GBJ16-87和《高层民用修建规划防火标准》GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置需求。 防火阀用在通风、空调体系的送、回风管路上,平常呈敞开状况,当火灾一旦发作,管道内气体温度到达70℃时即自行封闭,并在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果。排烟阀用在排烟体系管道上或排烟风机的吸入口处,平常呈封闭状况,当火灾发作时,经过火灾报警信号手动或主动敞开阀门,依据体系功用合作排烟太阳集团下载,当管道内烟气温度到达280℃时主动封闭,并能在必定时刻内满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果。
到底哪些地方需要设置防火阀、排烟太阳集团下载阀,它们又是怎样起作用的呢?这个问题虽然讲过很多次了,但好象一直就没用讲清楚过!望高手前辈不吝赐教!