太阳集团下载
  • 论文简介: 医院的消毒供应中心作为一个有净化级别要求的区域,需要做洁净空调设计,但是在供应中心里每个房间净化级别不一定相同,并且区域内有高温散热设备,那么怎样做好这个洁净环境的空调太阳集团下载呢,既能保证温湿度的控制,又可以保持要求的净化级别和相对压差要求呢? 附件名:20109111284197223629.zip 文件大小:133K (升级VIP

  • 洁净室空调设计图纸,那个大神可以发一下,或者赏点金币。

  • 毕业后到了施工单位,一年多没做空调设计,生疏了,于是重新学习了一下设计。以下是俺根据原帖楼主和跟帖兄弟的思路重温了一下,<<< ……>>>中是俺的思考和引用原作的话,俺一定有不足之处,还望同行能够多多指出不足!!原帖:http://co.163.com/forum/content/839_553407_1.htm#r4737489 <<<室内设计参数:设计参数(22℃+/2℃; 55%+/5%>>>设计计算过程一、 确定系统风量:1、 洁净室面积为:车间面积为:580M2;更衣室和更鞋区面积为:87M2;车间洁净等级为1K级,更衣区设计洁净等级为:10K级,根据洁净等级1K级,换气次数为50次;10K级换气次数为25次,计算洁净室需求风量:L1=580*2.8*50=81200CMH;L2=87*25*2.8=6090CMH。计算等出室内总的需求风量为:87300CMH2、 确定AHU系统风量:LX=87300/(1

  • 设计太阳集团下载真的很不错,大家应多支持.

  • 洁净室净化空调工程设计。非常不错。共享一下。

  • 洁净室空调机组设计(夏季工况):1.根据洁净室净化级别,排风量确定洁净空调机组的总送风量2.根据洁净室内部人员、设备、照明系统等计算洁净室的冷负荷和湿负荷,冷负荷主要是潜热3.通过焓湿图确定室内点、室外点、混合点的气体状态参数4.计算上述气体状态参数计算表冷器的制冷量(计算公式:送风量*1.2*焓差(混合点和室内点的焓差)/3600) 我刚刚学习空气调节设计手册,理解的 请问对吗

  • 无菌室中央净化系统工程施工组织设计

  • 我想请教一下,洁净空调太阳集团下载中,根据换气次数算出的风量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)与逐时负荷计算出的冷负荷与风量有什么联系??(其中n为换气次数,V为房间体积,S为房间面积)

  • 图纸简介: 此图为洁净室空调平面设计图,洁净室洁净太阳集团下载度1万级。 附件名:2005761120613482185.zip 文件大小:46K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 想在业余时间做点兼职,本人情况如下:范 x x (男 28岁) 户 口 广东省 移 动 电 话 13824906552 电 子 邮 件 herts@126.com 工 作 经 验 2005/6 - 至今 深圳某净化工程公司 --3年 职位名称 暖通空调设计预算工程师 职责描述 负责洁净厂房的结构、空调系统、净化流程的设计预算。并负责前期设计和业主的沟通,以及工程进度的跟踪。 曾经设计并现已完工的净化空调太阳集团下载项目: 1、惠州三洋,百级 万级共1000平方,采用FFU 干盘管 新风处理系统 2、广州宝叶精密电子,百级 千级共2300平方,采用FFU 吊挂风柜 新风处理系统 3、南玻集团,百级 千级共2500平方,采用FFU 干盘管 新风处理 4、珠海伟创力动态万级1200平方,吊挂循环风柜 一体化可弃式送风口 新风处理机 5、其它的各种方式的净化车间20项左右。 其中还包括净化车间内的排风系统:热排风、有机排风、酸雾处理等。生产

  • 乱流洁净室净化空调设计换气次数

  • 论文简介: 本文简单地分析了高效空气过滤器流量—阻力特性,并用实例阐述了作者对高效空气过滤器选型中的一些经验。同时对洁净室系统送风量的计算提出了自己的经验算法。作者观点仅供参考。 附件名:2010551273057803861.zip 文件大小:36K (升级VIP

  • 论文简介: 物洁净室的应用越来越广泛,目前集中在医院手术室和病房、制药厂、生物安全实验室、动物房等。同样级别的洁净室,由于应用领域不同,要求也有很大区别,笔者检测的若干生物洁净室中,出现了各种不同问题,很多是由于对各种生物洁净室太阳集团下载的特点和要求缺乏了解造成的。 附件名:2010551273057960124.zip 文件大小:32K (升级VIP

  • 一.万级微生物洁净室设计说明设计技术指标:A、微生物洁净室设计说明技术指标说明:微生物洁净室设计说明实验区空气调节系统由制冷量**KW的组合式空调机组。微生物洁净室设计说明洁净度(万级)≥0.5um ≤350000粒/m3微生物洁净室设计说明微生物浮游菌 万级≤100/m3微生物洁净室设计说明沉降菌 万级≤3个/皿微生物洁净室设计说明照明:实验台300LX,其它生产区域为150LX。微生物洁净室设计说明室内相邻房间相对静压差≥5pa,相对室外静压≥10pa。微生物洁净室设计说明室内温度18-26°C,室内相对湿度为45-60%。微生物洁净室设计说明室内噪音≤60db(A)。微生物洁净室设计说明电源:AC220V/380V-50HZB、微生物洁净室设计说明排风口装有高效过滤器,送风口装有高效过滤静压箱,以实现进气洁净,另外更换高效过滤器比较方便。C、一般室内送排风采用上送下排方式,室内排风口应设在室内被污染风

  • 2017 洁净设计培训 洁净空调设计培训 洁净空调培训

  • 论文简介: 洁净室设计教程,有经典案例 附件名:20105191274255181038.rar 文件大小:801K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 急求洁净药厂空调设计的步骤和规范,最好计算过程详细点,谢谢!!

  • 三间洁净室用一个系统,室内计算温度22°,相对湿度55%,吊顶净高均为2.4m。房间1:面积38㎡,净化等级千级,换气次数按55次计算,人员数5人,余热2.59kw房间2:面积19㎡,净化等级千级,换气次数按55次计算,人员数5人,余热1.59kw房间3: 面积38㎡,净化等级万级,换气次数按25次计算,人员数5人,余热1.85kw室外计算参数:天津地区,夏季干球温度33.9°,湿球温度26.9°我做的系统是二次回风系统,房间用FFU送风,用FFU做二次回风,配一台组空来消除余热余湿负荷。吊顶上为静压箱,组空的风道直接送到吊顶上方。组空参数:送风量2500m3每小时,25kw制冷量,3kw电加热,10kg每小时加湿量,机外余压400pa,新风量600m3每小时。我的问题是:冬天的时候检查没问题,现在夏天了,温度降不下来,求教各位大虾,是怎么回事,可能是什么情况,我的计算有问题么?洁净度没问题

  • 论文简介:详细介绍洁净室的分类,及药厂洁净室设计方法。新GMP的理解等。 投稿网友:liujiang1120 上传时间: 2013-08-04